  断路器型号意义含义
    目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:
    ①;产品字母代号,用下列字母表示:
    S;少油断路器;
    D;多油断路器;
    K;空气断路器;
    L;六氟化硫断路器;
    Z;真空断路器;
    Q;产气断路器;
    C;磁吹断路器。
    ②;装置地点代号:
    N;户内;
    W;户外。
    ③;设计系列顺序号:
    以数字1、2、3 表示。
    ④;额定电压,KV。
    ⑤;其它补充工作特性标志:
    G;改进型;
    F;分相操作。
    ⑥;额定电流,A。
    ⑦;额定开断电流,KA。
    ⑧;特殊环境代号。
    低压断路器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/xiaoxingduanluqi.html:
    DW10系列框架式自动开关;
    DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;
    DW17(ME)系列万能式断路器;
    DZ10系列塑料外壳式自动开关;
    DZ15系列塑料外壳式断路器;
    DZX10系列塑料外壳式限流断路器;
    DZ20系列塑料外壳式断路器;
    DZ25系列塑料外壳式断路器;
    高压断路器:
    DW系列高压户外安装多油断路器;
    SW系列高压户外安装少油断路器;
    SN系列高压户内安装少油断路器;
    ZW系列高压户外安装真空断路器;
    ZN系列高压户内安装真空断路器;
    LW系列高压户外安装SF6断路器;
    LN系列高压户内安装SF6断路器;
    注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。
    补充:
   GW-110(III)W-630、
    G------隔离开关
    W------户外使用
   110---------适用于额定电压为110KV的系统中
    (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号)
   630---------适用于额定电流在630A以下的系统中
   GN22-10/2000、
   G------------隔离开关
   N------------户内使用
   22-----------设计序号
   2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中
   SW2-110II
    S-------------少油断路器
   W-------------户外使用
   2------------设计序号
   110----------适用于额定电压为110KV的系统中
   本系列开关中的II型开浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识