找回密码
 注册
查看: 3960|回复: 0

[理论资料] 制冷设备安装维修100例(二)制冷取证复习资料

[复制链接]
发表于 2017-3-28 06:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,查询更多机械资源,享用更多功能,轻松畅享机械设计招标网。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
制冷设备安装维修100例(二)
一、判断题(50分)
    共50道题,每题1分。正确的选择“A",错误的选择“B”,请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。

1、冬季低于零度的机房,制冷设备内的冷却水要放干净(  A  )
2、R22制冷系统、压缩机的排气温度允许到150℃以上(  B  )    。
3、制冷用压力式温度控制器感温包的泄漏光了,会使温控器触点常闭(  A  )
4、在制冷压缩机排汽管道上安装油分离器目的是减少润滑油进入系统其他部分,分离出的油流回压缩内保证油位( A )
5、翅片式冷凝器的风扇电机只要能转就可以正常使用(   B )
6、制冷系统中充注制冷剂量越多,制冷量就越大(  B  )
7、制冷压缩机阀组可用煤油作渗透试验检验气密性(  A  )
8、氟利昂制冷系统油分离器回油管有时热,有时不热,说明回油正常(  A  )
9、PTC启动器的阻值随温度增高而增大(  A  )
10、用R134a可以替代R12,直接使用在原R12制冷设备中(  B  )
11、热力膨胀阀开启度越大,制冷剂流晨就越大,制冷效果就越好(  B  )
12、制冷系统气容性实验的气源,应该使用干燥的氨气(  B  )
13、开启式制冷压缩机连轴器部位必须加装保护装置(  A  )
14、重要场所使用的制冷设备、应有备份或多台结合方式设置,确保正常运行(  A  )
15、制冷机组排气管道较长,可以在其上安装止回阀(  A  )
16、制冷设备上的压力表的精度等级不得低于2.5级(  A  )
17、系统高压表摆动度过大,有可能是系统中有空气造成的(  A  )
18、水冷式冷凝器,水压正常流量下进出水温差很小,说明冷凝换热好(  B  )
19、氟利昂压缩机停机很久,启动前必须给润滑油加垫到一定温度方能起车运行( A )
20、制冷压缩机机身都结了霜,说明制冷交果很好( B )
21、为了检修方便,可在安全阀前随便安装截止阀( B  )
22、停止抽真空操作应先关闭通往系统阀门,然后仃泵,最后拆除连接管( A  )
23、制冷系统发生脏堵时,压缩机电动机电流一定是比正常工作电流要小(  B  )
24、为保证制冷压缩机润滑效果多采用粘度较低的润滑油(  B  )
25、制冷设备机房通风应良好,除自然通风外还应有机械通排风装置(  A  )
26、制冷系统低压过低只要多加制冷剂就可以排除(  B  )
27、检修设备时:行灯不可使用高压工作灯,必要时可使用打火机临时照明(  B )
28、冷凝内有空气会使冷凝压力升高,但不会影响制冷剂向外放热效果( B  )
29、双螺杆式制冷压缩机由阴阳两螺杆转子组成,虽然没有吸排气阀门,但也怕液击(B)
30、易熔塞应安装在高压贮液器装置底部(  B  )
31、冷却水补水泵启动后不吸水,可能因为吸水管提升高度差过大或水泵中有空气(  A  )
32、只要制冷压缩机是几种制冷剂通用的,制冷系统也可随意更换制冷剂(  B  )
33、用绝缘电阻表测量电器部件及设备绝缘电阻值应在2MΩ以上(  A  )
34、制冷设备易熔塞熔化温度一般不超过75℃(  A  )
35、兆欧表是检测电气设备绝缘电阻的专用仪表(  A  )
36、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品,也可以以货币形式或者其他物品替代。(  B  )
37、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位发生生产安全事故的,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。( A )    ’
38、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的安全生产资金投入或者安全费用,应当专项用于安全生产宣传、教育和培训。( A )
39、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对安全生产教育和培训的情况进行记录,并按照规定的期限保存。(  A  )
40、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的生产区域、生活区域、储存区域之间应当保持规定的安全距离。( A )
4l、为了给氨中毒者解毒,可以给中毒者喝大量白水集缓解毒素(  B  )
42、离心式制冷压缩机在制冷负荷大幅度减小,吸气量不足时,容易产生喘振(  A  )
43、在检修氨制冷设备时,机房内应有两人以上同时作业(  A  )
44、热力膨胀阀有内平稀式和外平衡式两种(  A  )
45、氧气瓶及减压器严禁接触油脂污物(  A  )
46、安全阀的设定值可以随意调整( B  )
47、安全阀释放的压力值应打在铅封上或阀体上,而且要求安全阀完全打开的压力值不超过开启时压力的1.1倍(  A  )
48、冷却水管道上的靶式流量计,电信号接入压缩机的控制电路起保护作用(  A  )
49、制冷系统管道安装前应做好清洗干燥处理(  A  )
50、爆破膜的材料可以任意选择,只要厚度满足要求即可(  B  )

二、单选题(50分)
    共50道题,每题1分,四个选项中只有一个是正确答案,请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。

51、氟利昂制冷系统发生“冻堵”可采用(  B  )方法排除
A、充入甲醇   B、更换干燥剂
C、用火加垫   D、放掉部分制冷剂
52、用兆欧表测量电器绝缘电组时手摇发动机转速应在( C   )花围
A、30转/分  B、30__90转/分  C、90一150转/分D、15沪_200转/分
53、制冷剂在冷凝器中的热力过程是(  B  )过程
A、等温    B、等压    C、降压    D、升压
54、(  A  )会引起压缩机运行电流地大
A、电源电压过低 B、制冷剂过少
C、冷却水流量过大 D、风机转速过高
55、氟剂昂系统压缩机排气菅的水平菅应顺制冷流动方向倾斜(  B  )坡度    ,
A、O—0.2%    B、1—_2%  0.3—0.5%   3—5%
56、氟制冷系统设备安装时,冷凝器与贮液罐之间的适合高度应为( B  )
A、0.2——0.3m   B、O.3-0.4m   C、0.4——0.5m   D、0.5——O.6m
57、热力膨胀阀的感温包应安装在(  A  )
A、蒸发器的出口端回气菅上 B、蒸发器入口端菅道上
C、蒸发器中间部位   D、远离蒸发器
58、热力膨胀阀感温包内感温剂完全泄漏将导致制冷系统(  D  )    ,
A、流量减小   B、流量增大   C、流量不能调节
D、制冷剂不能循环
59、制冷剂流经节流机构后( D )
A、升压升温   B、升压降温   C、降压升温  D、降压降温    .
60、油泵无故障油压过低的原因( D )
A、油菅过粗                   B、油位过高
C、油位在标定的下限处世哲学    D、油压调整不当
6l、氟利昂为制冷剂的低温制冷系统容易发生“冻堵”的部位( D )
A、蒸发器进口 B、蒸发器出口   C、过滤器进口D、节流机构节流处
62、氧气瓶中的气体不可完全用尽,至少保留( A )余气
A、0.1一O.2MPa      B、0.2—0.5 MPa
C、0.01---O.02 MPa     D、0.02---O.05 MPa
63、为了防止机器停止工作时制冷剂倒流回压缩机内,可在排气管和冷凝器之间安装(   C )
A、截止阀  B、电磁阀  C、止回阀  D、调节阀
64、在低温制冷设备中,翅片式风冷蒸发器必须设置(  A  )
A、除霜装置  B、消声装  C、加湿装置  D、去湿装置
65、钎焊铜菅使用气焊(氧乙炔)时应用(  C  )
A、氧化焰B、碳化焰  C、中性焰D、羽状焰
66、电磁阀断电后不能完全截止流体流过,其原因可能是(  B  )
A、电源与电磁阀线圈不等 B、电磁阀安装方向不对
C、电磁阀线圈烧毁   D、供液截门未关闭
67、翅片风冷凝的制冷系统高压过高的原因之一是(  C  )造成的
A、蒸发器过脏   B、制冷剂不足   
C、冷凝器过脏   D、电压过高
68、氨系统中冷凝器,蒸发器进入大量冷冻油会造成(  A  )
A、影响热传递和制冷效果 B、冷凝压力降低
C、蒸发温度下降  D、冷凝温度下降
69、高压压力继电器保护性动作后应(  A  )再重新启动
A、查出故障并排除 B、马力就可以   
c、短接  D、调高压力没定值
70、在制冷系统中电磁阀作用相当于(  B  )
A、可调流量的阀门   B、可控制双流向的截止阀
C、可控制单流向截止阀 D、止逆阀
71、气焊时发生回火的原因之一是(  D  )造成的
A、氧气量过大 B、2块量过大  C、氧气调节偏小D、枪嘴堵塞
72、压缩机吸气温度过高的原因之一(  B  )
A、垫力膨胀阀开启运过大   B、制冷循环量不足
C、制冷剂充注量过多   D、制冷剂循环量过大
73、泥水场地施工照明所采用的电压应为(  D  )
A、220V  B、44V  C、36V  D、6V
74、蒸发温度是通过调整(  B  )来实现的
A、调整压缩机油压   B、调节节流机构
C、调定压力控制器   D、调整温控
75、制冷系统用氮气作气密性试验发现菅道焊口有漏点应(  D  )焊补
A、用其他金属丝补堵塞 B、直按就可以
C、放掉部分气体压力降低后   D、放掉全部气体并口
76、氟利昂制冷系统的连接菅道的弯曲半径一般选择是菅径的(  A  )
A、4—5倍  B、5-6倍  C、6—7倍  D、7—8倍
77、开启式压缩机轴封处泄露有可能是由于(  D  )造成的
A、油压太高  B、油压过低  C、油菅堵塞    D、轴封磨损
78、制冷系统中易发生“脏堵”的部位是(  C  )
A、蒸发器进口或出口   B、冷凝器进口或出口
C、膨胀阀进口或过滤器进口   D、膨胀阀出口或电磁阀出口
79、R718制冷剂属于( A )制冷剂
A、无机化合物 B、共沸型  C、  共沸型  D、无氟型
80、氟瓶的颜色应是( B )
A、红色  B、银白色  C、灰色  D、黄色
81、制冷系统用紫铜管作管道,钎焊时一般优先选用( B   )
A、高银焊料   B、铜磷焊料
c、铜  焊料    D、用焊锡焊料
82、制冷压缩机使用的密封垫是( B  )
A、普通纸垫   B、金属软垫或耐油石棉胶垫
C、天然橡胶垫   D、普通塑料垫
83、制冷压缩机油轴箱内油泡沫过多的原因(  C  )
A、油压过小   B、油压过大
C、大量制冷剂流回压缩机   D、油位过低
84、外平衡式垫力膨胀阀适用于( B  )制冷系统
A、冷凝压力损失较大 B、蒸发压力损失较大
C、冷凝压力损失较小 D、蒸发压力损失较小
85、制冷设备正常运行中,蒸发温度主要将随着( D   )变化而变化
A、电压没有波动   B、油压高低
C、油位高低   D、热负荷和节流机构调节
86、半封闭制冷压缩机可采用( B  )进行润滑
Al、外啮合齿轮油泵 B、内啮合月牙槽形式油泵
C、不带反向槽的内啮合转子式油泵  D、叶片式油泵
87、选配热力膨胀阀主要根据( A  )选择
A、蒸发器换热能力 B、压缩机制冷能力   C、冷凝器放热能力
D、制冷剂不能循环   ‘
88、使用R12的制冷设备,应选用(  B  )’制冷润滑油
A、13号  B、18号  C、25号  D、酯类
89、制冷剂为R22系统,排气温度不能超过(  C  )
A、100℃  B、130℃  C、150℃D、160℃    、
90、R13制冷剂钢瓶试验压力应为(  D  )
A、6MPa   B、10MPa   c、15MPa      D、20MPa
91、下面与润滑油不相溶解制冷剂是(D )
A、R12   B、R22  C、Rll   D、R717   
92、制冷剂在冷凝器中冷凝时,其热力过程是(  B  )
A、干度增大的过程 B、干度减小的过程 C、干度不变的过程
D、与干度无关的变化过程
93、选择两级压缩制冷循环的原因是(  D  )
A、高压过高  B、低压过低  C、压缩比过小  D、压缩比过大
94、制冷系统的隔热保温材料就应选用(  B  )
A、导热年数大,密度小 B、导热系数小,密度小
C、导热年数大,密度大 D、导热年数小,密度大   ’
95、制冷设备维修衡量维修质量的可靠性是指(  C  )
A、不降低制冷量 B、不降低使用寿命
C、不存在故障隐患 D、不降低性能指标   .
96、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护、保养,并定期(  B  )保证正常运转。    .  .
A、检查  B、检测  C、监控  D、检验
97、《北京市安全生产条例》第四条规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,建立、健全(  A  )制度。
A、安全生产责任   B、安全生产管理
C、安全生产规章   D、安全生产监督
98、《北京市安全生产条例》规定,任何单位和个人不得(  A  )对事故的依法调查、对事故责任的认定以及对事故责任人员的处理。
A、阻挠和妨碍   B、阻挠和干涉   
C、妨碍和干涉   D、阻止和妨碍
99、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位新招用韵从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于(  C  )学时。
A、12    B、24    C、36    D、48
100、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员具备与安全生产经营活动相适应的( A )能力。
A、安全生产知识和管理   B、安全生产意识和防范
C、安全常识和紧急救助   D、安全知识和紧急应变


招标网平台地图|Archiver|手机版|机械设计招标网 ( 京ICP备17072296号-4 )

GMT+8, 2024-11-22 02:13

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表